View previous topic :: View next topic |
Author |
[案例][贴图]武昌JZYG小区3-x-xxxx 09.12.28(NO.0002810) |
blueli
验房网客服

Posts: 4061
Joined: 20 Jul 2007
|
|
说明:1.验房咨询以房屋客观事实为依据,以客观公正为原则。 2.依据为国家及地方相关法律法规及标准、购房合同。
3.建议业主及开发商客观正确看待存在的问题并积极沟通解决。 4.部分为建议性意见,供业主装修时参考注意或完善。
5规范用词说明:
5.1表示很严格,非这样做不可的用词:正面词采用"必须"; 反面词采用"严禁"。5.2表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用"应"; 反面词采用"不应"或"不得"。5.3 表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样作的用词: 正面词采用"宜"; 反面词采用"不宜"。 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用"可"。
1.入户门
1.1合同约定防盗门;提醒业主注意查看防盗门相关的合格证及防盗性能检测报告。
1.2门扇明显撞伤一处;铰链配件锈;影响美观;建议业主要求相关责任单位维修或更换门扇;
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 5.3.6“金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。”
1.3猫眼未装;建议业主向物业咨询是否为装修完后领取;
1.4胶条局部脱;影响密封效果,建议业主要求相关责任单位维修;
2.强弱电
2.1电井锁;
2.2可视对讲系统未安装到位;建议业主咨询相关责任单位是否为装修完后领取,注意查看产品的合格证及保修时间等问题。
2.3弱电箱未预留相关功能面板,建议业主向相关责任单位核实是否按照设计图纸施工(也可装修时自己购买安装);
2.4配电箱预留空气开关个数偏少,建议业主核实是否按照设计图纸施工(也可装修时自己购买安装);
参考规范:《住宅设计规范》(03版)(GB50096-1999)6.5.2“每套住宅的电源空调插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座与卫生间电源插座宜设置独立回路。”
2.5厅中平开门左侧底盒无铁丝;南卧梁中预埋管中无铁丝;
3.给排水
3.1水井锁;
4.安全玻璃
4.1北次卧外推窗未见“3C”标志;有安全隐患;建议业主要求相关责任单位更换;
参考规范:《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行(2003)2116)第六条 “七层及七层以上的外开窗玻璃必须使用安全玻璃”,“用于建筑物的安全玻璃必须具有强制认证标志”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》3.门窗 “中空玻璃内外洁净;应使用安全玻璃的不得使用非安全玻璃”;
5.厨房
5.1推拉窗缺毛条两条;
5.2墙面空鼓三处(面积较大);位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
6.卫生间
6.1未蓄水,装修前蓄水检查;
6.2主卫墙面多处空鼓;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
7.入户花园
7.1墙面局部空鼓、裂纹;天棚面层有起皮现象;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
7.2地面空鼓一处;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓<400 cm2可以忽略);
参考规范:《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209- 2002)4.9.9“找平层与其下一层结合牢固不得有空鼓。”《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “地面空鼓面积不超过400 cm2;不得出现裂纹和起砂”;
8.餐厅
8.1墙面空鼓四处、裂纹一条(竖向);位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
8.2平开门无密封胶条,框边未打胶;影响密封效果;建议业主要求相关责任单位维修;
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 5 0210- 2001)5.3.8 “金属门窗框与墙体间缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。”
9.客厅
9.1墙面、梁面多处空鼓(梁面空鼓面积较大);位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
10.南次卧
10.1墙面多处空鼓;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
11.北次卧
11.1墙面空鼓两处;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
12.南主卧
12.1墙面有大面积空鼓(占整个墙面的50﹪左右);位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
13.提醒注意事项:
(1)提醒业主查看有无该物业所在楼栋的《竣工验收备案证》。按照合同第九条可以要求出示相关专项验收合格的文件。核对《竣工面积实测平面图》。查收《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》。《住宅质量保证书》应要求盖房地产公司公章,明确保修责任的单位及维修期限。
(2)提醒业主在装修前厨房卫生间做蓄水实验(包括楼上的厨房、卫生间),确认无渗漏后开始装修。方法:堵住地漏,蓄水20~30mm,不小于24小时,到楼下查看有无仔细查找渗漏点,重点注意穿透楼板的管道周围。如有渗漏及时做防水处理。阳台建议在装修的时候做一下防水。
(3)提醒业主在装修过程中注意在卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40X4mm热镀锌扁钢或6mm2的铜芯导线相互联通,防止出现危险的接触电压。
具体做法可以参考武汉验房网论坛VIP会员版内的范例照片。
 |
|
|
Back to top |
|
 |
Sponsor
|
[广告] 武汉验房网:www.wuhanyf.com
验房热线:87458865 监理热线:87458869 |
 |
|