1.入户门
1.1 合同约定防盗门;门扇未见防盗门永久性标志;提醒业主注意查看防盗门相关的合格证及防盗性能检测报告。
1.2门框未灌浆,门框上方收边不到位;如不重新换门,建议业主要求相关责任单位用水泥砂浆填嵌饱满(或业主装修时处理),以使门安装更牢固;
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 5.3.8“金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并有密封胶密封,密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。”
1.3胶条脱落;影响密封效果,建议业主要求相关责任单位维修;
1.4户内左侧柱明显变形一处;
1.5执手撞墙,建议加限位;
2.强弱电
2.1 电表1.2度;
2.2弱电箱未预留分配器等相关功能面板;建议业主向相关责任单位核实是否按照设计图纸施工(也可装修时自己购买安装);
3.给排水
3.1水表1T;
4.栏杆
4.1经过现场测量,阳台护栏玻璃厚度为12mm,未达到规范规定的厚度,有安全隐患;建议业主要求相关责任单位更换;
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001) 12.5.7“护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm 的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。当护栏一侧距楼地面高度为5m 及以上时应使用钢化夹层玻璃”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》8.护栏玻璃必须使用钢化玻璃或钢化夹层玻璃,厚度不应小于12mm;当临空高度超过5m时,必须采用钢化夹层玻璃;
4.2错层阳台上、下层易翻越;有安全隐患;建议业主要求相关责任单位整改,或注意加强防卫措施;
5.厨房
5.1烟道未见止回阀,上下层油烟可能反串;建议业主要求相关责任单位加装止回阀或购买带回流构造的排气设备;防止油烟反串;
参考规范:《住宅设计规范》(03版)(GB50096-1999)6.4.3“厨房排油烟机的排气管通过外墙直接排至室外时,应在室外排气口设置避风和防止污染环境的构件。当排油烟机的排气管排至竖向通风道时,竖向通风道应采取支管无回流、竖井无泄露的措施。”(此条为强制条文);《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》9.其它 “烟道设置及附件:止回阀、防火门按规定安装;表面无裂纹;上人屋面烟道(包括管道透气孔)高度应超过1.8m”
5.2门洞右侧不垂直;上下偏差约10mm;影响后期装修效果,建议业主要求相关责任单位维修(不严重可装修时处理);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.11“一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正的允许偏差为4mm。”;
6.卫生间
6.1排水管未见阻火圈,有隐患;建议业主向相关责任单位核实是否按图纸施工;要求加装阻火圈,预防安全隐患;
参考规范:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.2.4“高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。”
6.2主、客卫均有一处下水管无存水弯;
6.3主、客卫窗户均缺饰盖;
7.客厅
7.1 门洞不垂直,上下偏差约10mm;影响后期装修效果,建议业主要求相关责任单位维修(不严重可装修时处理);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.11“一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表4.2.11的规定。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正的允许偏差为4mm。”;
7.2墙面局部空鼓;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
7.3天棚锈两处;影响后期装修效果;提醒业主装修前注意清理(不严重可装修前作处理);
7.3地面局部裂纹(管线处);
7.4阳台墙体建议补开一个空调孔;
8.餐厅
8.1阳台门门扇撞外墙;建议加限位;建议加外拉手方便使用;
8.2窗洞外右上角勾缝不到位;
9.过道
9.1墙面抹灰局部空鼓;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
10.北次卧
10.1墙面局部空鼓;位置已在现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210- 2001)4.2.5 “抹灰层应无脱层、空鼓”,“面层应无爆灰和裂缝”;《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “墙面无空鼓、脱层;距检查面1m处正视无裂纹和爆灰”;
10.2地面面层局部空鼓;位置见现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209- 2002)4.9.9“找平层与其下一层结合牢固不得有空鼓。”《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “地面空鼓面积不超过400 cm2;不得出现裂纹和起砂”;
10.3地面裂纹(线管处);
11.南主卧
11.1窗户型材拼接明显不平;影响美观,建议业主要求相关责任单位维修;
11.2窗台面层空鼓、开裂;位置见现场标示,影响后期装修;建议业主要求相关责任单位维修(小空鼓可以忽略);
参考规范:《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209- 2002)4.9.9“找平层与其下一层结合牢固不得有空鼓。”《湖北省住宅工程质量分户验收管理暂行规定》2.楼地面、墙面、天棚面层 “地面空鼓面积不超过400 cm2;不得出现裂纹和起砂”;
12.南次卧
12.1墙面小空鼓两处;
12.2天棚锈点一处;影响后期装修效果;提醒业主装修前注意清理(不严重可装修前作处理);
13.所有暖气片均未施工到位;
14.提醒注意事项:
(1)提醒业主查看有无该物业所在楼栋的《竣工验收备案证》。按照合同第九条可以要求出示相关专项验收合格的文件。核对《竣工面积实测平面图》。查收《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》。《住宅质量保证书》应要求盖房地产公司公章,明确保修责任的单位及维修期限。
(2)提醒业主在装修前厨房卫生间做蓄水实验(包括楼上的厨房、卫生间),确认无渗漏后开始装修。方法:堵住地漏,蓄水20~30mm,不小于24小时,到楼下查看有无仔细查找渗漏点,重点注意穿透楼板的管道周围。如有渗漏及时做防水处理。阳台建议在装修的时候做一下防水。
(3)提醒业主在装修过程中注意在卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40X4mm热镀锌扁钢或6mm2的铜芯导线相互联通,防止出现危险的接触电压。