武汉验房网 湖北 武汉 首家 专业 权威 验房师 验房 收房 二手房 选房 购房顾问 律师陪购 房地产纠纷维权 团购直销:: 阅读主题 - [案例][视频]武汉电视台-<标点家装>-对套装门质量问题的专项检查
武汉验房网论坛首页

登录 | 登录并检查站内短信 | 个人资料 帮助 | 搜索 | 会员列表 | 团队 | 收藏夹  | 注册
[案例][视频]武汉电视台-<标点家装>-对套装门质量问题的专项检查

 
发表新主题   回复主题    武汉验房网论坛首页 -> 武汉电视台<标点家装>栏目
阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题  
作者 [案例][视频]武汉电视台-<标点家装>-对套装门质量问题的专项检查
监理胡工

装饰监理
装饰监理


性别: 性别:男
年龄: 11
文章: 704

加入时间: 2007-08-27

文章时间: 2008-06-27 23:39    标题: [案例][视频]武汉电视台-<标点家装>-对套装门质量问题的专项检查 引用回复

今天应电视台邀请,对汉水熙园业主家的套装门质量进行了专项检查。

业主家里厨房的推拉门是双扇对梭的,其中存在着如下几点质量问题。

1. 门套线与墙面未贴紧密,收口不严密。
2. 门套线安装不牢固,用手瓣检查有活动不稳迹象。
3. 门套与墙面离缝,未进行填缝密封处理。
4. 门套上横框基层板外露,收口不到位。

原因分析:
1, 套装门在测量安装时未进行交接检,对门套安装的基层未进行验收即自行安装;导致门套与墙面离缝,门套上横框基层板外露,收口不到位。
2, 在拼装门套的时候未严格进行弹线,预排的工序,再加上安装中出现收口不到位,饰面层板没有完全贴盖住基层板的时候,导致基层板外露,也没有及时进行必要的技术处理措施,带着质量缺陷施工,导致质量问题最终出现。
3, 由于墙面垂直度误差大,造成墙面的垂线与门套的垂线不平行,出现离缝现象。
4,门套线安装中未进行填缝处理,门套与墙面接缝处未用密封胶密封,缺少的胶粘剂的粘合作用,导致采用企口拼接方式的门套安装后松动,不牢固。

选择处理意见:
1,门套与墙面间用泡沫胶进行填缝处理,然后在门套线与墙面贴合处涂抹密封胶密封。
2,拆除门套线,凿掉门套上横框上部墙砖,重新铺贴,使墙砖下裁口水平线在门套线内,然后再进行门套线安装。
3,拆除门套,重新制作安装。